Enigma testrapport | ![]() |
Testdetaljer | Testdato | Rapport dato | Plass |
15.10.2012 | 24.10.2012 | Hydrofontest_VIV\HydrofonOgMic |
Loggere | ID | Sted |
0A7 | (0 : 0) | |
0H2 | (0 : 0) |
Perioder | 1 | 13:35 |
2 | 13:37 | |
3 | 13:39 |
Korrelasjonsmodell |
![]() |
rørmodell |
![]() |
Rør | Lengde (m) | Material | Diameter (mm) | Hastighet (m/s) |
216,50 | PVC | 160 | 472,50 |
Lekkasjer | Tidsforsinkelse (ms) | Fra rød | Fra blå |
46,9 | 119,1 | 97,4 |
Filtrering | Filter | Lav | Høy |
Filter1 | 38,5 | 134,7 |